19.04.2012, 10:58 | #11 |
Модератор
Регистрация: 17.04.2009
Адрес: г.В.Салда
Возраст: 57
Сообщений: 1,161
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Что-то как-то нереально... И больше походит на обрезание, причём очень красивое (полупроводниковое?).
__________________
Дмитрий |
19.04.2012, 23:28 | #12 | ||
Пользователь
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Кёнигсберг
Сообщений: 632
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Цитата:
Цитата:
испытания ОПН и разъединителей...шинных мостов в распредщите... Не все так просто. Последний раз редактировалось ALEXANDRE, 19.04.2012 в 23:39. |
||
19.04.2012, 23:40 | #13 | |
Героям слава!
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Цитата:
|
|
19.04.2012, 23:53 | #14 |
Пользователь
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Кёнигсберг
Сообщений: 632
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
|
22.04.2012, 01:05 | #15 |
Пользователь
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
все же понатыкали себе "энергосберегающих" лампочек и импульсных бп, достаточно посмотреть как у них организован входной выпрямитель - и все становится ясно. PFC даже в мощных потребителях- редкость. но синус действительно срезан зло. напрямую сеть измерялась? может эти трансы 20/110 хреновые и влетают в насыщение?
|
22.04.2012, 22:28 | #16 | |
Пользователь
Регистрация: 15.02.2009
Адрес: Сибирь. Город Тюмень
Возраст: 48
Сообщений: 170
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Цитата:
Измерения проводил через делитель, состоящий из переменного резистора 470кОм, включенного потенциометром, как регулятор громкости. Полка была при любом положении переменника и сочетании входной чувствительности осцилла TEKTRONIX TDS 1002. Мерял и на выходе понижающего транса 220/110в. Надеюсь, погрешность прибора исключена. Фото представлены именно с него. |
|
23.04.2012, 19:35 | #17 |
Пользователь
Регистрация: 15.02.2009
Адрес: Сибирь. Город Тюмень
Возраст: 48
Сообщений: 170
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Вот еще результаты измерений до трансов с конденсатором и после, а также, в соседней квартире. У них другая фаза, форма немного различается.
Снято на телефон, извините за кривизну картинки. Ошибочно, загрузил анализ спектра после транса вторым (он относится к 4й осциллограмме) пятая картина у соседей. Последний раз редактировалось Пехтерев Александр, 23.04.2012 в 20:00. |
24.04.2012, 00:01 | #18 |
Пользователь
Регистрация: 15.02.2009
Адрес: Сибирь. Город Тюмень
Возраст: 48
Сообщений: 170
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
А это уже портрет того, что в моей розетке около часа ночи. Без применения подчистных сооружений)))
Наиболее грязные картинки с лохматым синусом, (если его можно так назвать), это в соседнюю розетку включен зарядник для сотового. Помеха постоянно бегает по синусу, как ершик) Вероятно джиттер выглядит также))) Обратите внимание на диапазон анализатора, какая полоса помех! 250килогерц и выше. Они хаотично болтаются. Последний раз редактировалось Пехтерев Александр, 24.04.2012 в 00:23. Причина: исправления очепяток, дополнения. |
24.04.2012, 09:39 | #19 |
Пользователь
Регистрация: 15.02.2009
Адрес: Сибирь. Город Тюмень
Возраст: 48
Сообщений: 170
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Ради интереса включил, тот же измерительный сетап утром.
Точнее сейчас 10:30 Видимо, почти все на работе. Вот какая картинка!!! Почти приличный синус!!! |
24.04.2012, 09:41 | #20 |
Пользователь
Регистрация: 26.03.2008
Возраст: 67
Сообщений: 3,849
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
|