Здравствуйте!
По просьбе моего хорошего знакомого, аудиофильствующего меломана, произвел инструментальные измерения в сети электропитания внутри его квартиры. На фотографиях искривление синуса и гармоники. Жильцы дома, некоторое время назад жаловались на повышенное напряжение в сети (240в). Часто перегорающие эл.приборы, холодильники и тп. Напругу снизили, теперь в сети стало 232в. В специализированной фирме, имеющей приборы для контроля качества энергии сказали, что есть спец.прибор, и по ГОСТу нормируется около 50 параметров. вот он: http://www.gosthelp.ru/gost/gost3761.html Как лечить, кроме дорогостоящего регенератора? Кто сталкивался? Какие есть идеи? |
18.04.2012, 23:17 | #2 |
Пользователь
Регистрация: 06.02.2009
Адрес: С-Петербург.
Сообщений: 241
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Можно попробовать переключить квартиру на другую фазу, где эти искажения меньше (желательно выбрать фазу с напряженим побольше, чтоб не перекашивать распределение нагрузок)
|
18.04.2012, 23:18 | #3 |
Пользователь
Регистрация: 22.05.2011
Адрес: Киев
Возраст: 37
Сообщений: 439
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Александр, я когда собирал свой выносной кенотронный Б.П. - занимался правильным размещением дросселей по отношению к силовику. К дросселям я подключил высокоомные наушники, и слушая наличие/отсутствие фона - определял наилучшее положение дросселей в пространстве.
Так вот один раз- обратил внимание, что перемещая дроссель- я слышу в наушниках- разные ноты. При приближении дросселя к силовику- слышал самое нижнее СОЛЬ. Далее- поворачиваю дроссель- СОЛЬ октавой выше. Поворачиваю еще- РЕ . Далее- опять очень тихое СОЛЬ но уже двумя октавами выше. Фактически, кроме основного тона - я услышал 2-ю, 3-ю, и 4-ю гармонику. Так что такая проблема - не только у Вас. Да и проблема это вообще? или данность? |
18.04.2012, 23:32 | #4 |
Пользователь
Регистрация: 26.03.2008
Возраст: 51
Сообщений: 3,332
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Применить автотрансформатор с отводами киловатт на 5, если напряжение более менее стабильно держится.
Если прыгает скачками , можно сообразить и дроссельный стабилизатор напряжения. |
18.04.2012, 23:36 | #5 | |
Пользователь
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Кёнигсберг
Сообщений: 632
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Цитата:
Сделайте фильтр. http://www.radiolamp.ru/shem/unch/30/ |
|
19.04.2012, 07:56 | #6 |
Модератор
Регистрация: 17.04.2009
Адрес: г.В.Салда
Возраст: 57
Сообщений: 1,161
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Александр! А у Вас прибор случаем не ограничивает по входу? Что-то уж "полочки" больно красивые и ровные. Может стоит попробовать замерить через понижающий трансик?
__________________
Дмитрий |
19.04.2012, 10:27 | #7 | |
Пользователь
Регистрация: 15.02.2009
Адрес: Сибирь. Город Тюмень
Возраст: 48
Сообщений: 170
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Цитата:
Измерения проводил через делитель, состоящий из переменного резистора 470кОм, включенного потенциометром, как регулятор громкости. Полка была при любом положении переменника и сочетании входной чувствительности осцилла TEKTRONIX TDS 1002. Мерял и на выходе понижающего транса 220/110в. Надеюсь, погрешность прибора исключена. Фото представлены именно с него. Намотан на торе, точнее торов 2шт, включены перевертышем. Первый транс понижает 220/110, второй повышает 110/220. Сопротивление их обмоток мультиметром определяется как короткое замыкание, то есть меньше 0,1 Ома. Когда искали варианты наилучшего звучания, получился такой вариант. На выходе параллельно включен пусковой конденсатор 30мкф/450в. Да, такой большой! Такое включение емкости подчистило сеть и на слух заметно прибавило бас! Фото осциллограмм и спектра гармоник приложу позже. В ближайшее время будут куплены еще 2 разных емкости и включены между трансами в 110в и на вход параллельно первичке 220в. В книге Свореня "Шаг за шагом" есть таблица зависимости сопротивления конденсатора от частоты. Потребляемая конденсатором мощность на 50 герцах, вполне допустима. Теплый. Переключим его на 110в, для уменьшения нагрузки и успокоения совести, а на выходе будет 20мкф/450в. |
|
19.04.2012, 10:29 | #8 |
Героям слава!
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Не ограничивает.У меня в квартире точно такой же "синус". Осциллограф показывает такую-же форму ,как на картинке у Александра. Объясняется просто- мощная нагрузка,имеющая индуктивный характер (двигатель лифта) потребляет ток "по вершинам" синуса. Как я с этим борюсь-никак.Блоки питания моего корректора и моноблоков сконструированы таким образом,что бы не обращать на это внимания.Для меня гораздо важнее стабильность самого напряжения,а она у меня на высоте: 230 плюс минус вольт/два днем.240-после часу ночи.Евростандарт!
|
19.04.2012, 10:58 | #9 |
Модератор
Регистрация: 17.04.2009
Адрес: г.В.Салда
Возраст: 57
Сообщений: 1,161
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Что-то как-то нереально... И больше походит на обрезание, причём очень красивое (полупроводниковое?).
__________________
Дмитрий |
01.05.2012, 01:34 | #10 | |
Пользователь
Регистрация: 26.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 303
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Цитата:
|
|